Искробезопасные блоки питания БПДМ-Ех

Организация питания и искр защиты взрывозащищенных двухпроводных датчиков с унифицированным выходным токовым сигналом 4…20 мА, а также для преобразования этого сигнала в уровни 0…20 мА, 0…5 мА или 4…20 мА по двум независимым каналам, гальванически связанным по цепям искр защиты.

Выпускаются по ТУ 4218-003-51465965-2003

Блок состоит из стабилизированного источника питания постоянного тока с устройством защиты от короткого замыкания и встроенного барьера искр защиты. Блок питания автоматически выходит на рабочий режим после устранения короткого замыкания. Основные технические характеристики приведены в табл. 1.

Таблица 1

Параметр Значение
Диапазон напряжений питания переменного тока, В 187…242
Частота напряжения питания переменного тока, Гц 49…51
Потребляемая мощность, В×А 6,0
Количество каналов (по заказу) 1, 2
Возможные варианты унифицированных токовых сигналов на входе искробезопасных цепей, мА 4…20
Возможные варианты выходных унифицированных токовых сигналов, мА, (по заказу) 0…5, 0…20, 4…20
Искробезопасные цепи рассчитаны на работу с нагрузками, Ом, с учетом сопротивления линии связи не более 650
Выходные цепи рассчитаны на работу с нагрузками, Ом, для сигнала 0…20, 4…20 мA с учётом сопротивления линии связи не более 750*
Выходные цепи рассчитаны на работу с нагрузками, кОм, для сигнала 0…5 мA с учётом сопротивления линии связи не более 2,5*
Ток короткого замыкания искробезопасных цепей, мА, при сопротивлении ограничительного резистора не менее 240 Ом не более 100
Напряжение холостого хода искробезопасных цепей, В не более 25,2
Напряжение на входах искробезопасных цепей при токе нагрузки 20 мА, В не менее 17,2
Значение параметров внешних искробезопасных цепей не должны превышать значений см. табл. 2
Сопротивление кабелей линии связи искробезопасных цепей, Ом не более 25
Изменение значения выходного напряжения постоянного тока, вызванного изменением температуры окружающего воздуха в пределах от −10 до +50 ºС не должно превышать, %, при максимальном токе нагрузки на каждые 10 °С ±0,1
Наибольшее допустимое значение пульсации напряжения на искробезопасном входе не должно превышать, %, Uизм 0,2
Конструктивное исполнение (по заказу) пластмассовый корпус с установкой на рейку DIN или на стену (исполнение DIN) пластмассовый корпус с металлической лицевой панелью и соединениями клеммными зажимами с установкой в щит (исполнение 01К)

пластмассовый корпус с металлической лицевой панелью и соединениями разъемами 2РМ с установкой в щит (исполнение 01Р)

Габаритные размеры, мм 70×77×130 исполнение DIN
72×160×71 исполнение 01К, 01Р
Масса, кг для исполнения DIN для исполнения 01К(Р) не более 0,5 не более 0,6

* — при эксплуатации блока с неиспользуемыми токовыми выходами требуется подключение резисторов к клеммам ХР4, ХР5 в качестве нагрузки. Значения сопротивления согласно табл. 1, мощность не менее 0,5 Вт.

Искробезопасные цепи

Входные искробезопасные цепи блоков в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 имеют уровень взрывозащиты «ia – особовзрывобезопасный» или «ib – взрывобезопасный» с параметрами, представленными в табл. 2 для взрывозащищенного электрооборудования подгрупп IIB и IIC. Предельные параметры внешних искробезопасных электрических цепей блоков не должны превышать значений, приведенных в табл. 2.

Таблица 2

Подгруппа взрывозащищенного электрооборудования
IIB IIC
Cо, мкФ Lо, мГн Uo, В Io, мА Po, Вт Cо, мкФ Lо, мГн Uo, В Io, мА Po, Вт
0,41 6,0 25,2 100 0,6 0,05 1,5 25,2 100 0,6

где:

  • Со — максимальная емкость искробезопасной цепи;
  • Lо — максимальная индуктивность искробезопасной цепи;
  • Uo — максимальное выходное напряжение;
  • Io — максимальный выходной ток;
  • Ро — максимальная выходная мощность.

Блоки питания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 устанавливаются вне взрывоопасных зон.

Метрологические характеристики

Таблица 3

Параметр Значение
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, выраженный в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, % не более ±0,1
Изменение значения выходного сигнала, вызванное изменением напряжения питания, %, от диапазона изменения выходного сигнала не более ±0,1
Наибольшее допустимое значение пульсации выходного сигнала, %, диапазона изменения выходного сигнала 0,2
Межповерочный интервал, год 3

Элементы управления и индикации, габаритные размеры

БПДМ-Ех исполнение 01К — лицевая сторона

01l-9210342

БПДМ-Ех исполнение 01К — боковая сторона

01bb-2470134

БПДМ-Ех исполнение 01Р — Боковая сторона

01pb-9712409

Вырез в щите

04-4036696

БПДМ-Ех исполнение DIN — лицевая сторона

exl-7395610

БПДМ-Ех исполнение DIN — боковая сторона

exb-5645858

Схемы электрических подключений, электрические разъемы

Схема подключения БПДМ-Ех исполнение 01К

01k-3922847

Схема подключения БПДМ-Ех исполнение 01Р

01p-8676160

Расположение электрических разъемов на задней стороне БПДМ-Ех исполнение 01К, 01Р

raz-2996567

Нумерация разъемов XP1, ХР2, ХР3, ХР4, ХР5

10-3724547

Схема подключения БПДМ-Ех исполнение DIN

din-5946656

Нумерация электрических разъемов на лицевой панели БПДМ-Ех исполнение DIN, клеммники DG128-5.0

razl-7416322

Условия эксплуатации

Таблица 4

Параметр Значение
Температура окружающего воздуха, °С −10…+50
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе исполнения,

по ГОСТ Р 52931–2008

С3
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе,

по ГОСТ Р 52931–2008

L3
Степень защиты от пыли и влаги, по ГОСТ 14254 исполнение DIN: IP20
исполнения 01К, 01Р: IP30

Гарантийные обязательства

Таблица 5
Параметр Значение
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы 36 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления

Комплект поставки

Таблица 6

Наименование Обозначение Количество Примечание
БПДМ-Ех 1
Паспорт, Руководство по эксплуатации 1
ХS1 — розетка 2РМ 14КПН4Г1В1 1 для исполнений 01К, 01Р
ХS4, ХS5 — вилка 2РМ 14КПН4Ш1В1 2 для исполнений 01Р
ХS2, ХS3 — розетка 2РМ 14КПН4Г1В1 2
Рейка DIN NS357,5 м по заказу

Пример обозначения при заказе

БПДМ-Ех ia IIC 005 1 01K 360 ГП
1 2 3 4 5 6 7 8
  1. Наименование.
  2. Вид взрывозащиты:
    • ia — особо взрывобезопасный;
    • ib — взрывобезопасный.
  3. Подгруппа электрооборудования (по табл. 2):
  4. Диапазон выходного сигнала:
    • 005 — 0…5 мА;
    • 420 — 4…20 мА;
    • 020 — 0…20 мА.
  5. Количество каналов:
    • 1 — один канал;
    • 2 — два канала.
  6. Конструктивное исполнение (по табл. 1):
    • DIN — исполнение DIN;
    • 01К — исполнение 01К;
    • 01Р — исполнение 01Р.
  7. Дополнительная технологическая наработка 360 часов.
  8. Наличие Госповерки.
svet/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Welding Technologi Consalting